主题:10千伏变400伏配电房安装

点击:1584 回复:12

附件 IMG_20180404_105957.jpg
最后修改:2018/4/6 20:48:55
18-04-06 20:45
大家帮我看下这是我厂和乙方签的一个高低压配电房的安装技术协议,还有什么需要补充没有,还有配电房的验收有些什么要注意事项?
18-04-06 21:01
其他的不说,还有一个附带的安全操作担责条款总该要有的
18-04-06 21:09
检测报告在哪?不会弄出个施工单位自己的检测结论吧?按理说,应该有一份具备检测资格的机构出具的报告。
还有,应该有详细的验收项目,而不是非常笼统的国家标准。
最后修改:2018/4/6 22:11:16
18-04-06 22:09
附件 2018-04-07_12.40.26.jpg
18-04-07 12:41
附件 2018-04-07_12.46.09.jpg
附件 2018-04-07_13.14.50.jpg
最后修改:2018/4/7 13:18:52
18-04-07 12:46
简单:委托当地电力部门检测出具检测报告即可
18-04-07 13:36
整个工程和电力部门无关,全部厂区发电哦!
18-04-07 14:17

引用 276009526 在 2018/4/7 14:17:35 发言【内容省略】

t同样可以请电力部门验收、技术把关啊,钱的事
18-04-07 14:21
你们应该是电力下属,所以,请电力帮忙即可。
18-04-08 06:20