登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:安川SGDM-10ADA伺服主电路接线问题

点击:6351 回复:14

谢谢大家 ,问题解决了,暂时这样接线用。等有机会用还是用变压器稳定些
18-04-04 22:53
楼主,单相220V成功了吗,请问怎么接线,是否需要改参数
18-04-17 10:47
这款型号,照提问时提到的方法接线, 不用改参数
18-05-09 20:21
您好,我这个和您相同型号,按单相电的接法,报A.F1缺相警报,请问是什么原因呢?需要改什么参数吗?
19-04-30 09:25
修改参数Pn00B.2=1
19-05-01 18:02

上一页 上一页