请问,安川SGDM-10ADA伺服主电路可以将L1,L3,L1C接火线,L2,L2C接零线吗?还有CN1只需要接7,8 脉冲就可以控制吗?不需要接24v电源?还是哪个参数可以设置内部供电呢?
最后修改:
2018/4/17 14:30:25
18-04-03 20:09
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
认真看看伺服说明书
18-04-03 20:15
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;1KW的,最好用三相220V供电;
如果是三相220V,也就不存在零线;
18-04-03 20:28
3楼
编辑
引用
管理
961501819
你好,说明书上是三相供电,手头上没有变压器,之前在网上查资料有这样的接法,不知道是什么原理
18-04-03 20:42
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
750W及以下的可以用单相AC220V电源,L1 L1C接火线, L2 L2C接零线;
18-04-03 20:44
5楼
编辑
引用
管理
961501819
好的,下次依照此类配线,关键现在是用1KW的。SGDV关于电源还能改参数。
18-04-03 20:55
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有三相电源就好办,国内现在有生产现成的伺服系统用的三相380V/220V变压器,体积也不大;
18-04-04 09:54
7楼
编辑
引用
管理
gaoyingchun
主电路接线,没听说过这样接,你可以试试
脉冲回路,要看你的脉冲形式,差分5v的还是单端的12v、24v,使用内部电源,不用设置,直接从CN1的相应管脚取电就行
最后修改:
2018/4/4 10:05:51
18-04-04 10:04
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
24V电源可以用外部的,也可以用驱动器上自带的,注意接线搞对了就行了;
18-04-04 17:38
9楼
编辑
引用
管理
977270796
这样接接会报警缺相的,你的什么问题,我这里一台一上电,就报A.10过电流或过热,换了模块未能解决问题现在不知如何下手了
18-04-04 17:52