主题:请问一下这个温度传感器能用到plc输入模拟量吗

点击:4855 回复:20

我有一个1200的plc,自带两路模拟量输入,请问这种空调的温度传感器能不能使用上?,适用于这个模拟量输入回路上,我不懂,说说问大家可不可以用,同样是温度传感器,请大神大咖在论坛回复,谢谢
附件 IMG_20180403_163124.jpg
附件 IMG_20180403_163116.jpg
最后修改:2018/4/3 16:39:11
18-04-03 16:38
自带的模拟量输入接收0-10v信号,需要加一个温度变送器
或者加S7-1200的热电偶模块,温度传感器信号直接进热电偶模块
最后修改:2018/4/3 17:07:49
18-04-03 17:01

引用 limassol 在 2018/4/3 17:01:52 发言【内容省略】

谢谢你,我下次在淘宝看搞一个
18-04-03 18:07
你这只是一个热电偶,如要连PLC需要配热电偶模块;
18-04-03 18:13

引用 ZCMY 在 2018/4/3 18:13:43 发言【内容省略】

需要加热电偶模块,那岂不是我多加一笔进去了,我还不如买变送器吧
18-04-03 18:59
变送器也可以,把热电偶转换成标准的电压信号;
18-04-03 19:10

引用 ZCMY 在 2018/4/3 19:10:55 发言【内容省略】

那好,我买一个呗,0-10V
18-04-03 19:28
加一个温度变送器
18-04-03 19:29
你这个不行吧,只是个热敏电阻吧。
18-04-03 20:33
对,传感器只要把他的信号,整成标准电压信号(0-10V)或者标准电流信号(0-20mA),就可以接入变频器的模拟量通道。
楼主这个传感器,5K或者10K是什么意思?这个不是热耦吧?是不是热敏电阻?如果是,它的温度变化响应速度块,但线性度不好。需要标定。就像热耦。
18-04-03 21:32

上一页下一页