主题:如图,这样的防爆搭配对吗?有什么要求?

点击:1473 回复:3

附件 151125052748084195.jpg
附件 262482277791007262.jpg
附件 484633677857382205.jpg
附件 693142016362352486.jpg
附件 786958514725931812.jpg
各位大哥你们好欢迎赐教
现场为可燃粉尘环境,防爆要求ⅡCT4
我们做的电控柜是正压隔爆的
电机是粉尘隔爆的
仪表是本安的 电控柜配安全栅 仪表线是za-ia-jypvp
电磁阀是是浇筑防爆的
所有线都是za的
请问对吗?
线路防护用什么管?有什么要求?
隔爆箱里能装电子线路板和压力开关吗?
谢谢各位大哥的赐教
最后修改:2018/4/3 13:12:30
18-04-03 12:18
线路穿镀锌管,接控制箱与现场仪表用防爆软件加格兰头。防爆箱里可以电子线路板和压力开关!就知道这么多!
18-04-03 21:33
基本的配置差不多,但电控箱除了用正压建议还有操作面板防护,只看到你的背面,看不到正面
18-04-03 21:54
安照煤矿防爆标准做