主题:星三角线路求解虚线方框开关是什么km1怎么自锁
点击:5350 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
wenquan753
KM1和KT之间不要点可以吗?
18-04-03 19:56
21楼
编辑
引用
管理
gzlsj
KM1的辅助触点33和34接点就是自锁触点
18-04-04 08:08
22楼
编辑
引用
管理
laozhou4
有异地控制的接线图。多看几张就明白了
18-04-11 17:03
23楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
看到了,是靠KM1自己的辅助触点自锁的。
18-04-12 10:29
24楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
楼主好样的,勤学好问!赞一个!
18-04-13 18:31
25楼
编辑
引用
管理
346953791
又是人民电气。。看看就行了。设备越做越烂。。