主题:关于西门子V20变频器参数设定
点击:9377 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
6926792
大家好,我现在使用V20变频器,用模拟量AI1给定变频器的频率。我现在想定义多功能端子DI3接通后,就运行 一个固定的频率(此时AI1的模拟量继续存在,但我希望变频器执行我设定的固定频率),当DI3断开后,变频器仍然运行模拟量AVI1给定的频率。大家帮忙看看,是不是少设参数了呀。
我现在设定的参数是:P703:15(固定频率选择器位0)
P1016:1(直接选定固定频率)
P1001:10(设定的固定频率)
最后修改:
2018/4/2 12:09:14
18-04-02 12:08
1楼
编辑
引用
管理
lllllwh
用这个连接宏可以
18-04-02 12:55
2楼
编辑
引用
管理
6926792
谢谢这位朋友。我想做减速,所以只要一个固定的频率就可以了。FF1+FF2是升速了呀
18-04-02 13:17
3楼
编辑
引用
管理
lllllwh
那是IN2和IN3同时闭合才是加,您只用一个IN2即可,IN3不用就行了。
18-04-02 13:40
4楼
编辑
引用
管理
6926792
好的,非常感谢
18-04-03 20:09
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
V20有功能图吗?要是有功能图就好了,一目了然。MM4系列的,这个功能一看功能图,就知道是否ok了。V20没用过。
18-04-03 21:38
6楼
编辑
引用
管理
lllllwh
引用
kdrjl
在 2018/4/3 21:38:25 发言
【内容省略】
没有功能图,12个应用宏,10个连接宏已经基本囊括了这类变频器的基本应用范围,不需要自己再调试这些功能。直接选自己需要的宏即可。
18-04-04 08:27
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
V20的用过一次,订货周期巨长,连代理商都不建议用
18-04-04 09:02
8楼
编辑
引用
管理
6926792
都是客户指定用西门子呀
18-04-04 10:05
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,知道了。最近两天我在西门子的技术论坛,看到《西家传动》有一篇文档,是介绍V20的功能的。因为我不用这款变频器,所以一直没关注过它的相关信息。