登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:屏和PLC断电,重新上电后,数据区的数据会被改变吗?

点击:3676 回复:16

我现在有个三菱PLC和威纶通的屏通讯,例如有个PLC断电保持区的D型数据和屏通讯,屏上可以修改这个数据。当断电再上电,屏会不会把0写入到这个数据里去?还是会保持断电前的数据?
另外求一个威纶通输入密码才能进入指定画面的案例。
18-04-01 18:00
呵呵;首先保证你PLC使用是断电保持区;
另外指令中没有上电对对应的数据区初始化操作;
18-04-01 18:31
例如只有屏断电然后再上电,我是不太清除屏那边刚上电还没通讯上,直接就按0赋值给D区数据,然后就改了PLC里面的值
18-04-01 19:04

引用 truezhang 在 2018/4/1 18:00:35 发言【内容省略】

可以去下面网址看看。
http://m.gkong.com/bbs/410117.ashx
18-04-01 19:32
威纶屏如果没有写脚本的话,开机不会对PLC做任何操作,仅仅是读取PLC内存——所以你的PLC是咋滴触摸屏就显示咋滴
18-04-01 19:59
不会,如果开机就写0进去会出故障的
18-04-01 20:13
取决于plc的数据,与数据保持性和程序有关。。。
18-04-01 20:46
谢谢解答
18-04-01 21:59
剔除程序中可能存在对数据区改写的可能性外,如果通讯不上来是不会用0改写的,因为0也是和1一样的数据啊。
18-04-03 08:41

引用 truezhang 在 2018/4/1 19:04:50 发言【内容省略】

如果确定PLC没有初始化及屏上电写入操作,你就把PLC程序清空,重新下载试试
18-04-03 09:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯