主题:指针式电流表和智能电度表能并联在同一只电流互感吗?
点击:3153 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
1522615606
并联就变成分流了,电流表要串联。
18-03-31 21:45
11楼
编辑
引用
管理
ygl444
你这个要是知道两表的电流比的话也能知道计量读数
18-03-31 23:41
12楼
编辑
引用
管理
877476825
串联估计可以
18-04-01 12:36
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是呀,电流互感器是检测电流的传感器,模拟和数字的(智能的)表都可以用。共用一个传感器,接法要根据仪表的输入电路来决定串联还是并联。关键看仪表的取样电路是什么形式的。
18-04-01 16:37
14楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
这样接应该测量不准吧……
18-04-01 18:54
15楼
编辑
引用
管理
82252031
低级错误,必须是串联
如果图纸是串联,盘柜组装厂家问题
如果图纸是并联,设计单位问题,但盘柜厂家也应该能发现并反馈业主或设计单位
如果设备已经发货至业主,无论如何,盘柜制作造方都有责任。
最后修改:
2018/4/1 19:34:38
18-04-01 19:33
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电流测量也能够并联,我也是醉了!!
这种柜子居然能够验收通过,证明的确公关到位了
18-04-01 21:04
17楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
看来楼主还要从新学习欧姆定律。
18-04-02 00:15
18楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个不见得有问题!
主要看电子计量表的设计原理
18-04-02 17:29
19楼
编辑
引用
管理
cptank
今天测量了实际电流,数显表计量为实际值的60%,肯定是接错了。
18-04-02 22:29