主题:求助:RS通讯收不到数据

点击:3610 回复:23

看你写的程序,好像都是plc向仪表发的命令啊,没有把接收的命令转存出来的语句
18-03-30 20:29
你目前贴出来的程序没看到有SET M8122的语句啊!
18-03-30 21:39

引用 guanyumou 在 2018/3/30 21:39:01 发言【内容省略】

附件 QQ截图20180402105858.jpg
这是后面的,能看见嘛~
18-04-02 10:56
进度更新。
用串口调试助手循环发送命令,发送绿灯定时闪烁,接收灯无反应。
用万用表电阻档测485两根线,万用表红头接A+黑头接A-时,发送绿灯闪烁时万用表响,反接,万用表常响,但绿灯闪烁时不响。
我一头雾水啊,所以是哪个部分出了问题?
18-04-02 12:44

引用 fireray 在 2018/3/30 14:17:13 发言【内容省略】

用串口助手试了,也无法接收数据,所以下面要怎么办啊。。。
18-04-02 12:46
把串口助手当成温控仪,监控plc发送的数据是不是跟程序一样,然后用串口给plc发,看看plc能不能接收到所发送的数据。二,把串口当成plc,与温控测试收发数据的正确性。
18-04-02 13:00

引用 fireray 在 2018/4/2 13:00:24 发言【内容省略】

谢谢您!!非常清晰了!!
18-04-02 15:56
进度更新。
中午都没睡觉调到现在终于可以在串口助手上给温控仪发送数据了,也可以接收到温控仪传过来的温度信号了!感人。
继续fighting!
18-04-02 15:57
加油,
18-04-02 17:04

引用 fireray 在 2018/4/2 13:00:24 发言【内容省略】

您说的第二部分我调出来了,数据发收正确。第一部分我现在有个接线的问题,plc的485bd有RDA,RDB,SDA,SDB,GND五个口,电脑端的转接线上有T/R+,T/R-,RXD+,RXD-,GND,VCC六个口,要如何接线呢?
18-04-02 18:35