大神们好,我是新手,有个问题需要请教一下。
我做的整体是一个监控系统,里面一个环节是将温控仪的温度数据读取到plc里,以实现之后的逻辑判断。
温控仪自带485串口接口,使用modbus通讯协议。
我使用的是三菱FX3U-32MR-ES/A,加了一个扩展通讯板FX3U-485-BD。
现在问题是我把通讯板的线和温控仪的通讯线接好了,写了个简单RS指令,可是plc却收不到数据,软件元监控也是没有任何数据变化的,通讯板的SD灯只在run的一瞬间会闪一下,然后就不再亮了。
这可能是哪里出现了问题?是通讯板坏了吗?我需要怎么做?
谢谢。
附件 untitled1.jpg
附件 微信图片_20180330132846.jpg
18-03-30 13:30
只亮一下说明没有通讯。一般的485只用两个线,485+和485-。所以要把RDA SDA短接接485+, RDB SDB短接接485-。最好用电脑的串口调试助手监控所发收数据是否正确。
18-03-30 14:17
程序问题
18-03-30 15:08
 期待高手解决,我也跟着学习学习,
楼主要是自己解决了,也请分享下,
18-03-30 16:10
接两根线就行了,看手册里有个例子,可以写进试下。。
18-03-30 16:34
485两根线就行,接线有问题吧
18-03-30 17:22
您好,我是短接的,只不过是在温控仪那一头短接了。图片没拍到。
RDA-SDA-A,RDB-SDB-B,是这样接线的。
18-03-30 19:02
您好,我是短接的,只不过是在温控仪那一头短接了。图片没拍到。
RDA-SDA-A,RDB-SDB-B,是这样接线的。
18-03-30 19:02
请问程序有什么问题呢?请教一下,谢谢。
18-03-30 19:03
还是按照楼上说的,用串口调试助手发送,看看能不能接收指令,要是能接受这点,那说明线没问题,要是不能接收有问题,检查程序的循环,有没有做轮询以及接受完成标志为
18-03-30 19:09