登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】奇怪的事,相序错了吗?(20180329)

点击:3765 回复:35

一台龙门吊需移到超过其供电电缆长度的地方,因此要把电缆换接到另一个供电箱中,电工接好电缆送电后,叫司机起动开大车,电工看到龙门吊巳开始移动,就知道相序正确任务完成回去了,因为吊车上有相序继电器,如果相序不对,吊车无法起动。电工走到半路接到电话,说龙门吊不动了。电工回去询问司机?说无法起动,电工检查是总接触器吸不上。这个问题无非是各个门限位、锚定限位、冲顶限位、电缆盘限位中有一个没接通,但逐一检查都是好的。最后把所有的限位开关都短接,依然无法起动。这下只乘相序继电器了,仔细一看相序继电器错相指示灯亮,奇怪了错相了那刚才司机是如何起动的?去问司机刚才移动大车是否把操作杆反打了?司机说没有啊与平时一样操作的,电工一头雾水?又问司机那刚才大车如何停下来的?司机说是自己关掉的,但再想开起来就不行了。电工把相序继电器的三相线对调二根后可以起动了,但司机说小车前后反了,大车还是不能走。此时电工心里有数了,把相序继电器的三相线恢复原状,然后调换电源线的相序,再去复位电缆盘电机的热继电器,使大车恢复行走。
问题是解决了,但这个问题产生的原因是什么?不觉得奇怪吗?
最后修改:2018/3/30 19:08:55
18-03-28 20:12
是不是相序继电器坏了
18-03-28 20:23
如果相序继电器正常的话,确实有点怪。
18-03-28 22:12
巧合,相序继电器坏了。或者前边有人调过相序
最后修改:2018/3/28 22:22:50
18-03-28 22:21
我也怀疑相序继电器坏了
18-03-28 22:35
不了解它的运行情况,是不是:
所谓起动,就是开大车、也就是龙门吊移动(见“司机起动开大车,电工看到龙门吊巳开始移动”)
才理解到,相序继电器只是提供一个控制触点(“相序继电器的三相线对调二根后可以起动了,但司机说小车前后反了,大车还是不能走”)
到最后,电源原来相序还是反了。
问题是:开始时为什么能够起动,热继电器为什么会跳?
18-03-29 06:16
大车用变频的吧
18-03-29 08:20
有没有图?
应该是相序继电器有问题
18-03-29 08:45
一般起重设备上有序控制器,是为了安全的,输入电源必须按相序接上,否则不工作。有些安全性的设备就设置了相序控制器,防止反转。加上相序控制器后,不按相序接,设备不会动作。只有校正后才工作。
18-03-29 08:46
是不能理解,相序错了开不起车,开始怎么开起来的?
再有相序错了,不改大线,只改相序继电器。
是不是停车期间有人动线了~远端
18-03-29 09:51

上一页下一页