登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一事不明白:公司三相干式变压器接线问题

点击:4724 回复:42

这个变压器其实是隔离变压器。所以不要接零线,接了零线还隔离吗?不接是对的。
18-03-22 21:07
三相220.正如楼上说的,隔离作用。
18-03-23 01:03
地线最重要,接地吧。
18-03-23 06:18
这个要单相220V用电功率多大
18-03-23 08:08
你公司是用的日本设备,所以定制三相220V,根据需要接就是了,此时其中一相对地是110V电压。
18-03-23 08:54
三相220,任意两根就可以了。接啥零线?
18-03-23 11:11
变压器输入380VAC是上面的那个红色端子,输入不需要零线的吧???输出是绿色端子,绿色不是有个N端子??
18-03-23 21:16
你这个变压器没有引出零线,如果需要应该买有带零线端的。
18-03-23 22:51
真牛!还有隔离变压器,我们就一个漏报了事
18-03-24 08:24
这应该是三相电源变压器吧,是给你设备提供相同电源等级电源的,应该不是隔离变压器。次级线电压220V,相电压127V。设备需不需要接零线?这要看设备有没有单相127V的电器元件。
18-03-24 08:42

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯