主题:三菱PLC模块QD75,“近旁通过”是什么功能,作用是?
点击:1023 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
miss_cloudy
1、我在阅读QD75的说明书时发现有个近旁通过的功能,想请问下大家近旁通过是什么功能?有什么作用?
2、另外也想请问一下,在QD75中设置脉冲当量和在伺服中设置肪冲当量有什么不同?
谢谢!!!
最后修改:
2018/3/21 10:23:31
18-03-21 10:04
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
近旁通过是选用柔性控制时,在定位点旁边走过(机器人经常用到这个功能)
18-03-21 10:41
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
QD75中设置脉冲当量和在伺服中设置肪冲当量效果是一样的,但对应的一个是存在PLC内,一个是存在驱动器内,所以以后更换驱动器时要考虑这个参数;
18-03-21 14:54
3楼
编辑
引用
管理
miss_cloudy
请问是不是在PLC设置好了,伺服放大器侧就不用再设置了?还是说如果我在PLC侧设置了,伺服放大器侧需要设置为1:1?
18-03-28 08:58
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
在PLC侧设置了,伺服放大器要1:1,三菱的伺服出厂值电子齿轮比就是1:1.
18-03-28 09:48
5楼
编辑
引用
管理
miss_cloudy
谢谢
18-03-28 15:06