登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:中频感应炉绝缘电阻
点击:1405 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
moononsky
我所维护的中频感应加热炉,未通电加热时,在线圈电极处对地的直流电阻在3k以下。总感觉这个值太小了,但是感应炉是能正常运行的。
从原理图上看,这个值不对劲啊。线圈绝缘不能这么低,主回路就是可控硅了,不导通时也不应该这么低吧?哪位高人指点一下,被这个问题困扰好长时间了。
18-03-21 07:19
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
通循环水了吧,还有你是用万用表测量的吧。
18-03-21 08:22
2楼
编辑
引用
管理
时光XetXRgcY
水冷的原因
18-03-21 08:24
3楼
编辑
引用
管理
moononsky
感谢回复!
确实是用万用表测的。
看来,是通水循环的问题。
18-03-21 09:01
4楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
灰尘多不多,环境是否干燥
18-03-21 09:18
5楼
编辑
引用
管理
moononsky
灰尘有一些,不过不至于使绝缘降低到几KΩ的地步
18-03-21 09:22
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
万用表测的不是绝缘电阻,能够正常使用,可能1楼、2楼说的有道理。
18-03-21 13:25
7楼
编辑
引用
管理
wang4370
能把可控硅脱开用兆欧表测吗?
18-03-22 20:04
8楼
编辑
引用
管理
moononsky
以前断开可控硅,测试过,30MΩ左右
18-03-23 08:12
9楼
编辑
引用
管理
xianban7
有水的问题,不必纠结
18-03-23 21:54
上一页
下一页
工控新闻
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
更多新闻资讯