登录
首页
更多往期有奖活动
西门子活动
回帖
发帖
正文
主题:200smart系列通讯问题
点击:1080 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
寒夜烟沙Zyyi
西门子200smart系列的问题,现有一5CM01通讯模块,但是和现有的CPU模块无法通信,不能确定是通讯模块坏了,还是CPU坏了不知道如何测试一下,有多余CPU和通讯模块。菜鸟求教,请不吝赐教。
18-03-18 20:46
1楼
编辑
引用
管理
goldage
不清楚楼主根据啥现象判断的不能通讯,方便上个图看看更直观
18-03-18 21:15
2楼
编辑
引用
管理
寒夜烟沙Zyyi
现在不在现场,当时是模拟量都可以上来,但是流量机上不来,PORT0可以读数,PORT1就没有
18-03-18 21:25
3楼
编辑
引用
管理
465010287
我想知道5CM01是啥样的, 是232还是485通讯模块,,上图看看,有没有报警,有没有显示什么
18-03-18 21:26
4楼
编辑
引用
管理
寒夜烟沙Zyyi
485模块,不再现场,报警10查了组态错误,有两个通讯模块,都不可以读数
18-03-18 21:28
5楼
编辑
引用
管理
xlian
PLC只能添加一个5CM01,组态可选RS232/485,通讯速率可以用默认然后在程序中初始化串口(PROT1)时配置通讯协议;如果使用MODBUS协议直接调用库程序就可以;如果是自由通讯协议就需要你自已编程初始化了;测试可以直接在电脑上用串口助手与PLC进行通讯测试,用PLC发送一个字符串或者从电脑上发送字符串不检测
18-03-20 08:37
6楼
编辑
引用
管理
寒夜烟沙Zyyi
是这样的,这个项目中的模拟量是没有问题的,开关量也可以控制,但是就是通讯远程的这块读不上来,不能确定是CPU的通讯有问题还是通讯模块有问题。
18-03-21 09:07
7楼
编辑
引用
管理
121111115
打开编程软件右侧有个PLC选项,点开把那通讯模块组态一下就可以用了,200和200SMART的区别就是smart的模块需要组态,这个组态好像是惟一的,根据一个系列号识别组态,也就是说当某个模块坏了,更换一模一样的也不能使用,需要重新组态,让CPU认识这个新模块才可以。
18-03-21 09:12
工控新闻
国产仪器厂商盈亏“两重天”:最高破百亿,最低跌5000%
西门子携手微软,通过 Azure 为产品生命周期管理提供 AI 增强解决方案
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
日本制造业巨头净利润创新高
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
在线研讨会 | 开放、灵活、独立——这就是魏德米勒开放式自动化平台u-OS
柯马发布全自动智能单件拣选解决方案MI.RA/OnePicker
更多新闻资讯