主题:欧姆龙CPM2A能用232口上传下载程序吗
点击:2535 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lnsldy
如题,编程电缆太贵,能用USB转232电缆编程上传下载程序吗?
18-03-18 19:52
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;USB转的RS232后,还需要一条XW2Z-200S-V的电缆,而且你的PLC内设的通讯口模式也要对应,如果你连接的是OMRON NT的触摸屏,那么需要先用左侧的编程口把协议改后才可以用RS232口与电脑联机;
18-03-18 20:04
2楼
编辑
引用
管理
lnsldy
谢谢了,多谢,多谢,那就买条编程电缆吧。
18-03-18 21:02
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
编程口用CQM1-CIF02就行了;
18-03-18 21:17
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
自己做根线就是了
18-03-18 23:24
5楼
编辑
引用
管理
led_dalian
可以
18-03-19 00:22
6楼
编辑
引用
管理
tv998
引用
ZCMY
在 2018/3/18 20:04:59 发言
【内容省略】
版主:如何用左侧的编程口改协议啊?有相关教程吗?
18-03-19 02:07
7楼
编辑
引用
管理
tv998
NT的触摸屏和电脑通信传画面用XW2Z-200S-V和XW2Z-200S-CV有什么区别?
用XW2Z-200S-V这根电缆只能传画面无法传送系统程序。
用XW2Z-200S-CV的这根电缆既可以传送画面也能传送程序。
18-03-19 02:27
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
设置里上位机链接端口模式从NT LINK改回HOST LINK后保存下载设置到CPU内再断电重启就生效;
但更改后就与OMRON的屏不能通讯了;要与屏通讯还得改回去;
18-03-19 06:32
9楼
编辑
引用
管理
346953791
这个都是比较老的机型了。。我现在还有两个cpm1a..
18-03-20 20:30