主题:【话题】三菱变频器偷停现象(20180319)

点击:2379 回复:25

我厂有多台风机变频器偷停,由于工艺要求风机不能停,变频器是端子运行的,请问有什么参数可以设置在端子运行时,就算停了也可以在外部中继吸合时,再次启动起来
最后修改:2018/3/20 8:43:45
18-03-18 08:39
先描述清楚停止是不是你外部端子信号断开过造成的?还是变频器自己报警停止了?
18-03-18 09:19
偷停是怎么个概念?正常运行无故障停机还是什么意思、
18-03-18 09:35
先看看有没有报警记录,查看一下报警历史记录
18-03-18 09:41
先搞清楚停是什么原因引起的?你的控制电路有没有问题?
18-03-18 09:50
这个你可以设置变频器运行指示且驱动一个继电器(三菱本身就有继电器输出,不过默认是报警输出,你更改为运行指示即可),你的PLC采集该信号就知道变频器运行情况,发现异常立即警告同时重启变频器即可
18-03-18 09:56
我说的是正常运行,无故停机
18-03-18 10:13
最好是在中继上多并联几对常开接点,防止触点虚接造成变频器偷停故障。
最后修改:2018/3/18 11:01:44
18-03-18 10:58
最好是在中继上多并联几对常开接点,防止触点虚接造成变频器偷停故障
18-03-18 11:00
什么原因偷停说清楚才能帮你,这样让人猜猜....
18-03-18 11:07