主题:电机正反转
点击:4753 回复:38
10楼
管理
湘君
该帖内容不符合相关规定!
05-07-27 17:47
11楼
编辑
引用
管理
湘君
这个试验主要是检测电机的性能、绝缘结构的好坏。循环的时间还可以作些调整,
另外系统还有一套冷却装置,和中央空调差不多。
谢谢各位!
05-07-27 17:47
12楼
编辑
引用
管理
湘君
请问:可以用变频器控制吗?
05-07-27 17:53
13楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
这么大功率的电机在5S的时间内根本达不到额定转数就要停止。
05-07-27 19:13
14楼
编辑
引用
管理
jishu61
我以前做过一个这样的,但是功率没这么大。是用时间继电器和接触器做的。像你这么大的功率启动时间和停止时间都会要延长。
可以用西门子的LOGO逻辑模块加变频器来做
05-07-27 21:23
15楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
如该电机为380v的,计算该电机电流在180A 左右,建议在正、反转控制中加软启动,可采用自耦变降压启动,经延时,再切换到正常额定电压下运行,电路原理图可在许多电工书籍中找到。另外该实验方案运行时间是否科学我认为有疑问,可能你厂电机是特殊用途。实验十万次是否太多了,我认为按这样搞法这电机不等实验完就报销了。欢迎多交流。我邮箱kalakov@163.com
05-07-28 22:16
16楼
编辑
引用
管理
hzgkjs
这样的电机必须要进口的才行
05-07-29 11:19
17楼
编辑
引用
管理
yuyong_111
你所说的那电机控制,只要是在空载的情况下,应该没问题,120KW的算是大功录的电动机了,主要在主回路上做好了,那你所说的,[正转-10S-停止-5S-反转-10S-停止-5S-正转]这个二次回路完全没问题,用PLC也行[,但不需要],用时间继电器就OK了!!!!!
05-07-29 12:16
18楼
编辑
引用
管理
wizzly
我们给你做吧.我们现在正在给计量泵做测试系统呢,离心泵的功率达到160KW,压力25MPa,可以联系我们:0512-65683776
05-07-29 12:23
19楼
编辑
引用
管理
林晓
引用
hzgkjs
在 2005-7-29 11:19:00 发言
【内容省略】
支持!国产货绝对不行!!!
05-07-29 14:47