主题:向高手挑战
点击:2315 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
TO hksirboy:
还是那个问题,你的《快速调试》工作(P1910=1)到底做了没有做?如果没有做,应该去做。做完了以后,就会消除你说的这种故障了。电机没有问题,不等于变频器的数学模型没有问题。要建立变频器与电机的识别。换句话说,变频器中,有关电机的电感、电阻参数必须要与电机的实际参数匹配。
05-07-28 11:16
11楼
编辑
引用
管理
hksirboy
你看到我前面的回复了吗? 做了。
05-07-28 13:56
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
---------------------------------------------------------------------------------
系统是否进行了快速调试? 答:是
P1910=1是否正确的通过了识别? 答:不需要,无
----------------------------------------------------------------------------------
如何解释上面的回答?《快速调试》包括了P1910=1,做了吗?关键是通过了吗?如果P1910=1通过了,还出现上述故障,那建议你去送修装置了。
05-07-28 14:11