主题:西门子PLC的MODBUS通信

点击:1840 回复:25

谢谢指正,记忆中一直以为cout代表字节,刚刚仔细看了手册是代表字表情
18-03-19 08:46

引用 121111115 在 2018/3/18 18:09:00 发言【内容省略】

楼主计算出的地址也加1了!这个瞬时流量是单精度浮点数,那么占用2个寄存器,所以Count为2
18-03-19 12:29

引用 勇子RjtogCHS 在 2018/3/19 8:46:56 发言【内容省略】

Modbus寄存器基本类型是位、字
18-03-19 12:39
你监视下出现运行时MBUS-MSG-P1是否有错(变红色)?感觉网络2的可能SM0.0有问题。
18-03-19 17:43
附件 微信图片_20180319174511.jpg
附件 微信图片_20180319174518.jpg
18-03-19 17:46
这个程序是正常的。楼主考虑下是不是网络2一直使能的原因
18-03-19 17:48