登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【求助】电机控制
点击:1180 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
lpxcad
1.电机在接近开关1或接近开关2两个位置,当电机在接近开关1位置时(按钮开关2失效),按下(按钮开关1)电机正转,走向接近开关2,当到达接近关开2时(按钮开关1失效),按下(按钮开关2),电机反转走向接近开关1.
2.当电机在途中按下急停开关,电机停止,当急停复位后,电机反转到达接近开关1后停止。
18-03-07 22:32
1楼
编辑
引用
管理
lpxcad
18-03-07 22:33
2楼
编辑
引用
管理
lpxcad
请问,怎样做这样的控制,最好能利用现在的板子来实现,请各位赐教!谢谢!
1.电机在接近开关1或接近开关2两个位置,当电机在接近开关1位置时(按钮开关2失效),按下(按钮开关1)电机正转,走向接近开关2,当到达接近关开2时(按钮开关1失效),按下(按钮开关2),电机反转走向接近开关1.
2.当电机在途中按下急停开关,电机停止,当急停复位后,电机反转到达接近开关1后停止。
最后修改:
2018/3/7 22:37:01
18-03-07 22:36
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
用继电器控制即可,无需PLC,无需编程,节约成本。至于具体实现方案,自己撸起袖子奋斗吧少年。
18-03-07 22:45
4楼
编辑
引用
管理
努力瑞
自己作业自己做完
18-03-07 22:52
5楼
编辑
引用
管理
gzlsj
用几个继电器和两个接触器即可完成
18-03-08 08:27
6楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
在电机正反转的控制回路基础上,增加限位开关即可。
但是在条件2中,急停复位,设备即启动,那样的话,安全性没有保障。
另外,急停复位启动设备,在一般的控制回路中,会出现到限位2时,直接返回限位1。
18-03-08 09:07
7楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你这个是作业还是实际应用?就一个简单的正反互锁转电路,你把限位开关当做停止开关就可以了,还有实际应用中中途急停后复位不能直接退回来,应该是按后复位后按后退按钮回到原点……
18-03-08 10:52
8楼
编辑
引用
管理
lpxcad
可否画个草图指导一下,不胜感激!
18-03-08 11:08
9楼
编辑
引用
管理
lpxcad
你说的对,急停复位后,设备是停止的,有个复位开关,按下复位开关电机走向限位开关1的(电机反转)
18-03-08 11:12