415150043
电源模块,除了排查到保险烧了以外,其它的查不出来了。送电后DC24V无输出。
有维修师吗,指导一二。
18-03-07 19:55
1楼
编辑
引用
管理
jiouai84
保险烧了,打一下散热器上的mos管,检查一下s极接的取样电阻,要是都烧了就没什么好修的,很大可能变压器坏了
18-03-07 20:01
2楼
编辑
引用
管理
415150043
先谢谢你的指导。我再排查一下!
18-03-07 20:12
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PS307,先买一个,这个放那慢慢修;
18-03-07 20:49
4楼
编辑
引用
管理
415150043
已经换下来了。
18-03-07 20:57
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
保险烧了,整流模块看看坏没有。
18-03-08 10:12
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我都是直接用EDR-150-24,PS307根本就不采购
18-03-08 11:22
7楼
编辑
引用
管理
415150043
AC220端加不加滤波器?
18-03-08 12:48
8楼
编辑
引用
管理
zcd207
加上滤波器,电源更稳定,电源的工作对外电路干扰就小了
18-03-08 13:03
9楼
编辑
引用
管理
346953791
以前也遇到过ps307坏的,都是重新买的换掉。旧的扔了。