登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:码盘计数故障

点击:1212 回复:13

一进口码盘,在使用过程中出现到达标定点相差很多,而且都是减少趋势。
大家开始怀疑与其连接的齿轮丢转,但是检查发现齿轮与减速机齿轮咬合良好。
由于此设备看码盘来定位,后期频繁相差越来越多,已经超出误差值,无法使用。
今天停机检查,接线,机械都未发现异常。经过领导同意,队码盘进行拆解,发现其内部定位销松动,造成丢转。
18-03-07 16:38
附件 IMG_20180306_085121.jpg
附件 IMG_20180306_085116.jpg
18-03-07 16:38
这个要么是初期安装没有拧紧,要么是后来震动导致松动——那个是螺钉规格不对,例如本来应该用12.9级却用了8.8级
18-03-07 17:10
没有上紧,或者没有固定好,一般这样的都有凹槽
18-03-07 20:05
就是这种精神学习就要拆的彻底才知道。究竟是什么问题?必须前提的,领导知道才可以,我也干过这个事情。
18-03-07 23:01
贵重的东西还是得领导拍板才能下手呀,其实只要能分析出拆机的理由出来,不用等用不了的时候才决定,用技术说服领导也是可以的。
18-03-07 23:39

引用 465010287 在 2018/3/7 23:01:12 发言【内容省略】

必须领导同意。因为怕万一拆坏了。
18-03-08 18:51
码盘是不是编码器?
18-03-10 11:29

引用 蛇会大学 在 2018/3/10 11:29:18 发言【内容省略】

编码器≠码盘,编码器可以是电子型的,不需要机械码盘的那种,也就是通常所说的增量型编码器。
18-03-10 11:36
楼主给出的图,就是编码器。联轴器松了。这个地方还真的是一个薄弱的环节。可能与震动有关。
18-03-10 17:35