登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助接近开关问题?
点击:2389 回复:38
楼主
编辑
引用
管理
740581960
18-03-05 21:52
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
继电器的线圈都一样大吗
18-03-05 22:27
2楼
编辑
引用
管理
流云轩主
J1和J2J3J4的线圈对比一下,或者直接对调一下试试就可以确定故障。应该是线圈问题。也可能是线圈出线处有短路可能。
18-03-05 22:49
3楼
编辑
引用
管理
740581960
接近开关电压12v一24V,,小型继电器Dc24v,全部一样。
18-03-05 22:58
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
K1接近开关是否有干扰??
18-03-05 22:59
5楼
编辑
引用
管理
740581960
小型继电器连座子都换过了,接近开关通电上去动作7一8次后就常闭,灯常亮了。
18-03-05 23:00
6楼
编辑
引用
管理
740581960
引用
高雅的雅
在 2018/3/5 22:59:28 发言
【内容省略】
接近开关附近无干扰
18-03-05 23:01
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
继电器线圈是不是有极性那种,例如带有LED指示灯,或者继电器线圈电阻异常
18-03-05 23:14
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
把k2换到k1,依旧损坏,用屏蔽线。
18-03-05 23:51
9楼
编辑
引用
管理
xtswc
在继电器线圈处并接一只续流二极管看看
18-03-06 01:19