主题:威纶触屏 链接 组态王 链接不上

点击:1887 回复:15

这个方法感觉实用,串口软件测试下,问题就好找了。
18-03-06 14:03
威纶链接了 modbus精灵调试助手   无回应。。。。
18-03-06 21:13
触摸屏和组态都可以仿真,
可以用虚拟串口软件先虚拟出两个交叉互连的串口,如COM1和COM2!
然后组态王使用COM1、触摸屏使用COM2!
触摸屏配置成Modbus RTU从站,站号为1,数据位8位、校验方式偶校验、停止位1位、波特率9600bps
组态王配置成Modbus RTU主站,其从站站号为1,数据位8位、校验方式偶校验、停止位1位、波特率9600bps
各自配置好后,可以用串口调试助手先行测试触摸屏
再去监控组态王发出的命令
都无误后
再先仿真运行触摸屏、再运行组态王
仿真测试无误后
再链接实际硬件!
18-03-06 23:37
一般是组态王连接PLC.连屏也没做过。
18-03-07 09:11
用串口调试助手,直观的看出有没有数据流,别的看不到数据流,数据不对就没有显示,
18-03-07 09:12
特别先不要用MODBUS调试精灵,有时特不好用!直接用底层数据流交换信息!
18-03-07 09:14