登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:S7-200 (224XP) 和电脑通讯不上, 该怎么恢复出厂?
点击:5488 回复:11
楼主
管理
ymxu
如图, 原来设备上是两个 S7-200 (224XP)通过编程口通讯, 现在两个PLC, 其中一个能通讯上(估计是作为主站的那个), 另一个怎么也通讯不上, 想直接恢复出厂, 能不能在通迅不上的情况下恢复成出厂的设置?
最后修改:
2018/3/2 21:38:11
18-03-02 21:37
1楼
编辑
引用
管理
346953791
这款PLC有两个通讯接口了吧?再试试看。。只在plc本体上恢复出厂设置怕是不行的。得先通讯上再清空数据。
18-03-02 22:42
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
PLC没听过什么恢复出厂设置,只有清除存贮器。清完后程序没有了,没法用
18-03-02 22:47
3楼
编辑
引用
管理
465010287
直接与软件连上,直接清除PLC程序,那就一江春水向东流。
18-03-02 22:53
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
切到编程模式再联机吧
18-03-02 23:52
5楼
编辑
引用
管理
329345277
换个编程口试试下
18-03-03 03:25
6楼
编辑
引用
管理
fireray
两个口在停止状态下都可以与电脑通讯,运行状态下口被占用,所以无法连接。另外plc是没有出厂值的,只有清空程序,重新编程。
18-03-03 08:03
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
用可以下载的口改系统参数里面的波特率。普通电缆不支持187.5.改成9.6或者19.2
18-03-03 08:31
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPU224XP有二个编程口,运行开关放到STOP位上二个口都连一下试试,还不行就找SIEMENS原装的电缆试;
18-03-03 09:11
9楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
电缆没问题的话,stop状态进行连接吧。。。
18-03-03 15:40
上一页
下一页
工控新闻
合康新能与国核签订联合开发协议
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
更多新闻资讯