主题:看图:触电通电为什么后面线圈不通电?
点击:3959 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
秀空
引用
840920975
在 2018/2/28 10:45:12 发言
【内容省略】
只看这程序没问题,还要看复位程序。把上升沿去掉看看是什么情况。
18-02-28 13:38
11楼
编辑
引用
管理
xlian
你好是边沿执行,只有从OFF到ON的一个周期,你在线看的时候是看不到的
18-02-28 19:49
12楼
编辑
引用
管理
xlian
你前面的条件是否一直On,如果你前面没有ON,而边沿检测到一个上升沿,后面的置位也不会动作
18-02-28 19:51
13楼
编辑
引用
管理
329345277
反正博图的上升沿我是没用好
18-02-28 20:41
14楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你的边沿居然可以一直绿色,我真的没有见过
18-03-01 08:47
15楼
编辑
引用
管理
dudumoshou
如果前面的有复位一直R,则此处无法置位为1.
需要先把前面的R和这个逻辑分开,不能同时的。
博图V14版本的上升沿感觉应用正常了,V13版本不稳定。
18-03-03 14:52
16楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
是其它地方有复位指令吗?现在找到原因没
18-03-04 11:48