主题:用FX3U-ENET-ADP以太网模块能不能实现站与站之间的通讯

点击:1422 回复:3

附件 1519607966044.jpg
实现像n: n通讯那种
18-02-26 09:20

引用 2843116860 在 2018/2/26 9:20:22 发言【内容省略】

No,Sir,你无法用该模块实现这个效果。
附件 snap1.jpg
Good Luck~
18-02-26 09:43
难道一定要用485吗
18-02-26 10:23

引用 2843116860 在 2018/2/26 10:23:59 发言【内容省略】

No,Sir。
如果你执意想PLC之间采用以太网方式交换数据的话:
请更换你当前的FX3U-ENET-ADP模块为FX3U-ENET-L,并采用固定缓冲区通讯方式。
附件 snap1.jpg
另外,关于你的问题本贴已经终结了,所以你需要询问更多的问题,请每个问题开贴询问并自行结贴,否则我不再针对已经明确回答的帖子作后续回答了。