主题:新年好!求大师们指点,西门子故障F7800
点击:8939 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
变频器润滑油
请问一下这个故障G120说明书里没有,看网上说是驱动没有功率单元,具体是哪里问题?谢谢了
18-02-23 14:13
1楼
编辑
引用
管理
lllllwh
18-02-23 14:40
2楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
您好我在网上也是看到的这个解释,我带上电机和不带电机上电都是一样的,半分钟后都是显示这个故障
这个故障是指机器故障还是参数没有设置对?
最后修改:
2018/2/23 16:25:40
18-02-23 16:21
3楼
编辑
引用
管理
lllllwh
PM240坏了
18-02-23 17:02
4楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
是啊,机器坏了
这个是哪个部分有问题啊?
18-02-25 16:04
5楼
编辑
引用
管理
94725200
CU控制单元和PM电源模块没通讯上
18-03-02 14:28
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
CU的问题,PM的问题,CU与PM之间的连接问题,都有可能。能工厂化参数复位吗?先排除一下参数设置的问题。
18-03-02 20:03
7楼
编辑
引用
管理
794431679
模块坏了、
18-03-04 11:06
8楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
那个机子找到问题了就是驱动板子问题
18-03-18 15:46
9楼
编辑
引用
管理
574519025
引用
变频器润滑油
在 2018/3/18 15:46:13 发言
【内容省略】
换板还是换件
18-03-18 15:57