登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:新年好!求大师们指点,西门子故障F7800

点击:8892 回复:11

附件 微信图片_20180223140938.jpg
附件 微信图片_20180223140944.jpg
请问一下这个故障G120说明书里没有,看网上说是驱动没有功率单元,具体是哪里问题?谢谢了
18-02-23 14:13
附件 7800.jpg
18-02-23 14:40
您好我在网上也是看到的这个解释,我带上电机和不带电机上电都是一样的,半分钟后都是显示这个故障
这个故障是指机器故障还是参数没有设置对?
最后修改:2018/2/23 16:25:40
18-02-23 16:21
PM240坏了
18-02-23 17:02
是啊,机器坏了
这个是哪个部分有问题啊?
18-02-25 16:04
CU控制单元和PM电源模块没通讯上
18-03-02 14:28
CU的问题,PM的问题,CU与PM之间的连接问题,都有可能。能工厂化参数复位吗?先排除一下参数设置的问题。
18-03-02 20:03
模块坏了、
18-03-04 11:06
那个机子找到问题了就是驱动板子问题
18-03-18 15:46

引用 变频器润滑油 在 2018/3/18 15:46:13 发言【内容省略】

换板还是换件
18-03-18 15:57

上一页下一页