点击:10409 回复:18

用了一年多松下plc后,感觉松下编程很有意思,蛮方便的!最吸引我的它的扩展组合选择特别多,很灵性!
 但是现在对松下plc有点害怕,已经有客户反应烧输出点,烧了好几次,我远程改了好几次程序了!用的是FP–L40R,接线肯定是没有问题的!现在搞的我老板很纠结,不太敢用松下plc了,他问别人,别人说松下继电器型去年产好像有点问题!
 不知道论坛其他小伙伴,用松下plc有没有遇到频繁烧输出点的问题?
18-02-22 23:20
松下的用过不少晶体管NPN输出的没有遇到烧点的,欧姆龙的继电器输出遇到过动作频繁(2秒左右一次)直接控制小型交流接触器出现动作迟缓现象,加中继就正常了。
18-02-23 00:34
输出点的标称容量多大,实际带的负载如何、动作频率怎样,是否有变通的解决办法(在用设备);
未使用过该品牌。
18-02-23 07:15
我都是用晶体管型然后驱动中间继电器再带负载,你这是太经济了,用PLC输出直接带负载,不知道你的负载多大?动作频率怎么样?
18-02-23 08:32
呵呵;外接中间继电器就可以了;
18-02-23 08:46
你有没有加外部小继电器呢?
18-02-23 10:01
我都是直接选用晶体管输出类型,继电器输出一直不喜欢
18-02-23 10:10
没有用过松下的PLC,但是用的三菱PLC出现过这种情况,更换了一台PLC,就极少出现坏输出点的情况了,就感觉像是某一批的继电器质量不太好
18-02-23 10:11
FP-XL型的本身相比FP-X及新款的FX-XH就属于简易型的,用的元器件肯定也有差别的;
18-02-23 10:26
讲真的,一般情况下我都是宁可坏继电器也不能坏PLC,所以基本不会选继电器型号的。。
18-02-23 11:27