登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:没有编码器说明书
点击:1435 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
如图,没有这个编码器说明书,也没有型号。大家帮忙看看这个图纸上面的都是何含义??那个5号线是不是清零用的,怎么清零?
最后修改:
2018/2/21 19:29:46
18-02-21 19:29
1楼
编辑
引用
管理
346953791
不是清零的吧?应该是零位设置的。。
18-02-21 22:55
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
18-02-22 06:59
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
说明书英文的:
18-02-22 07:00
4楼
编辑
引用
管理
fireray
485串口输出的绝对值编码器,ub电源正,gnd电源负,+d,-d是数据传送线,+c-c是时钟,zero是零位设置,datavalid是报警输出,up/down是计数方向设置,datavalid mt监视圈数的输出,翻译的一般,别见笑。
18-02-22 07:33
5楼
编辑
引用
管理
MFDXT
引用
fireray
在 2018/2/22 7:33:44 发言
【内容省略】
了不起,
英语水平好
18-02-22 07:37
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
佩服2楼的搜索能力。大拇指赞。
18-02-22 10:01
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
fireray
在 2018/2/22 7:33:44 发言
【内容省略】
您好。谢谢。请问零位设置怎么设置。帮忙翻译一下。
18-02-22 16:20
8楼
编辑
引用
管理
fireray
零位设置 要大于等于100ms的高脉冲(高电平),同时处于在线状态时有旋转方向输入。
方向设置 输入高电平表示看着轴键(轴凸)时顺时针转加计数,输入低电平表示看着轴键(轴凸)时逆时针转加计数
clock+ 到clock-形成一个电流环,从clock+输入大约7ma的电流意味着逻辑1(我没看明白什么意思)
clock- 到clock+形成一个电流环,从clock-输入大约7ma的电流意味着逻辑0(我没看明白什么意思)
18-02-22 17:31
9楼
编辑
引用
管理
goldage
这个价钱不便宜,但是还是比较耐用
18-02-22 20:53