主题:请教:三相交流稳压器类型和噪声问题

点击:1235 回复:19

看来是电磁振动声;比以往噪音大,或可检查有无松动之处等,线圈固定如何。
能找到说明书的话,可以看看其调压原理。
18-02-15 13:50

引用 40538 在 2018/2/14 23:37:20 发言【内容省略】

试着把固定变压器的螺栓和变压器本体的紧固铁芯的螺栓全部紧固一遍。如果螺栓没有弹垫的话加上弹垫或者再加一个螺母。注意安全。
18-02-15 15:40
切换内电,上锁挂签。测试确认,找好监护人。检查紧固。切换外电,看效果。
18-02-15 16:02
在工作状态,可以测试一下调压器线圈的震动,用绝缘棒接触线圈外壳,通过绝缘棒传导是否有震感,也可证明是否由此产生噪声。不用停电。
18-02-16 11:46
好像其实就是一个自耦调压器吧,看一下滑动接触机构的碳刷是否接触良好,如果在1年的质保期内,直接联系厂家售后工程师反馈现象。
18-02-18 01:04
你站变压器多大的,用这不如用有载调压的变压器
18-02-19 12:23

引用 李也 在 2018/2/19 12:23:24 发言【内容省略】

用什么我没有选择权呀。长庆采气五厂建站选择的
18-02-19 16:06
也就是70~80KW的稳压器,关键看长期带负载的使用率,如果长期80%以上负载运行,发热还是挺厉害的,需要定期检查。
18-02-20 18:04

引用 cfg168 在 2018/2/20 18:04:30 发言【内容省略】

功率大概在30KW左右。40%负载
18-02-20 21:04
这个就是铁芯或者夹紧组件有松动,拧紧即可