主题:求教:smart硬件组态问题
点击:758 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
jinqiaoma
安装的最早版本的编程软件,当初拿来做模拟量库练习了一下,始终没实际用过。现在做硬件配置时,4通道RTD模块和1ST20-DC/DC/DC都找不到,是不是软件版本问题,谢谢坛友指点。
18-02-11 03:48
1楼
编辑
引用
管理
465010287
可能是版本问题,你升级下试试看
18-02-11 06:03
2楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
引用
465010287
在 2018/2/11 6:03:07 发言
【内容省略】
已经升级软件,CPU配置没问题了,RTD模块的配置还是只有2路的,没4路的。
18-02-11 07:27
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
2.2版本的都没问题啊,是不是还是安装的有问题呢?最新的版本应该是v2.3了,换台计算机装试试吧。
18-02-11 08:13
4楼
编辑
引用
管理
haol1974
用最新的V2.3版本
18-02-11 08:13
5楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
谢谢,还是版本问题,我找的新的也不过是2.0。
18-02-11 08:37
6楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
谢谢