登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:这个光纤交换机怎么接?
点击:1835 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
黑丝控
如题,我现场PLC控制柜,CPU网线连接MOXA光纤交换机,然后交换机通过光纤去中控室。
仙子光纤交换机已经挂好了, 中控(别的厂家做的)搞了个光纤盒过来。不知道怎么把MOXA的光纤交换机连接中控的光纤盒?
这一段的光纤需要熔接吗? 需要接头匹配吗? 接头一头接光纤交换机,另一头接光纤盒。
说实话光纤这个活没具体干过,不知道怎么弄? 听说要请有熔接机的人来弄,还要不少钱呢,关键是光纤熔接好以后能接的上两边的4个接头能接上才行。
最后修改:
2018/2/8 16:10:58
18-02-08 16:10
1楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
需要请人熔接,现在没多贵了,除非点数很少或在偏僻的地方。
18-02-08 16:50
2楼
编辑
引用
管理
yecao2003
光纤交换最重要的工序就是熔接吧。
18-02-08 16:57
3楼
编辑
引用
管理
lliu1978
高档啊!我们只用了一些塑料光纤!玻璃的没用过,楼主做好后记得分享啊
18-02-08 17:03
4楼
编辑
引用
管理
启动绕组
强大的某宝可以买光纤跳线,fc-st接口的跳线就可以了。不过现在都不发货了。
18-02-08 17:05
5楼
编辑
引用
管理
limassol
不需要熔纤了,接上尾纤跳线就行了
18-02-08 17:33
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
距离不远的话就直接买成品尾纤就可以了
要是远了就只能找熔纤机熔纤了!
那机器贵啊!
上次我们准备买一台,后来评估了投资收益不成比例。放弃了!
18-02-08 19:41
7楼
编辑
引用
管理
北乔南麦
2路通过各分别有一收一发,4个光纤接口。
18-02-09 08:59
8楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
楼主这个不需要熔纤,接头配好,直接接就可以了。
18-02-09 14:32
9楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
ST-SC 单模跳线 即可 你这不是已经熔接号了 这边的TX对应对端的RX 看信号灯 熔接现在也便宜
18-02-09 16:02
上一页
下一页
工控新闻
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
首批人形机器人系列国家标准正式立项
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
更多新闻资讯