主题:咸工您好,我想和您探讨一下二倍压整流电路。

点击:4650 回复:15

附件 t01727b4c695fb13117.jpg
我手头做了一个220升380V的整流电路,(母线530V直流电压)变压器的功率也就是100W左右。我平时维修变频器时,对于中小功率变频器,是直接接入电源驱动板母线输入处。我有时也直接接入整流桥的 R T 端,变频器照样工作。是为了在楼上检修方便。但有时我发现有的变频器会功率不足现象。出现LU。这个电源很小。那么我想问的是:如果我用220V二倍压整流到530V,装入小盒。如果不用变压器,用市电220V直接二倍压到530V,功率是否能提高呢?这时能向我说的那样把二倍压整流成530V直接接入变频器的RT端呢?有什么影响?对变频器有危害吗?或者直接接入电源驱动板的母线输入端,可以吗?(把变压器省掉)!谢谢老师回复!
18-02-08 13:53
这种升压电路功率不大的。
我觉得还是不如买个变压器。
18-02-08 15:25
只是为了检修板子,以及试验调试用。以前我们对于7.5KW的整机都是用220转380V的变压器。再整流滤波成530V直流,用于整机就直接接入RT端。我的想法是:如果省去变压器,直接用市电220V做成二倍压整流电路,可以不?没有变压器的功率限制了。
您的意思是:用市电220V直接二倍压整流的530V,不如用一个220V变380V变压器经过整流滤波的电流大吗?那就得用200W左右的变压器吧?我这个看体积也就几十瓦至100瓦。有点小。
最后修改:2018/2/8 15:48:41
18-02-08 15:31
我觉得在整流后 加大电容应该能解决问题!
18-02-08 17:08
既不安全,容量也不易做大。还是调压器+变压器的方案可取。
18-02-08 18:36
与咸工探讨,内容又是问,现在的用词,可能不少人已经习以为常了吧。
倍压整流,可能电容限制了其容量;关于其容量,或可接不同的负载试。
由于直接与市电相连,有咸工提到的安全问题。
18-02-09 02:47
谢谢咸工,谢谢大家!
18-02-09 08:27
其实我认为问题的关键就是电容的储能能力限制问题。变压器对容量的满足更靠谱。而且电压也是稳定的。
18-02-09 14:08
突然想到,补充一下。如果是电子变压器,也是可以的,实现楼主的需求。电子变压器,利用的是功率管电路的泵升作用,比二极管倍压电路所提供的电源容量要可靠得多。
电子变压器的体积小,就是开关电源。
18-02-09 14:11
嗯嗯,就是开关电源。谢谢版主。我手头有一个自己做的变压器整流滤波的530V小电源,只是有些变频器功率好像小点。那个变压器的功率我并不知道,没有标值。有可能小了点。有机会做个200W的。体积要大一些。
有时经常在没有正式上电前,以及试验时用这种电源。方便灵活。维修小功率的变频器和维修板子用得着。
18-02-09 14:28