登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:直流电机绝缘
点击:2913 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
865734009
今天测量电机绝缘,255kw的直流电机,励磁电源电枢电源拆除后,测得励磁线圈阻值28欧,电枢线圈阻值2.7欧,励磁对地绝缘阻值500M欧,电枢对地绝缘阻值2M欧,电枢绝缘正常吗?怎么解决??
18-02-05 16:54
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
普通电机对地绝缘要大于0.5兆欧,相间绝缘大于1兆欧可以判定绝缘没有问题。
容量在100千瓦及以上的低压电动机用500伏或1000伏摇表测量阻值不低于1兆欧。容量在100千瓦以下的低压电动机用500伏摇表测量阻值不低于0.5兆欧
18-02-05 17:18
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
“255kw的直流电机,电枢线圈阻值2.7欧”,要么是你的表坏了,要么你的电机可以卖废铜了
18-02-05 18:11
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
255千瓦的电机,用用万用表是量不出电阻的。是不是你万用表不行呀。
18-02-05 21:46
4楼
编辑
引用
管理
goldage
根据楼主的描述,建议你先看看碳刷,正常这么大的电机电枢的电阻是非常小的,至于你测量出来的对地电阻的状况,你的电机要做绝缘保养
18-02-05 21:56
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
测相间这么大的电机,要用电桥了。
万用表只是测量个通断!
18-02-06 00:05
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
未注意过直流电机的绝缘电阻要求值,或者可参考1楼、或者可留意4楼提到的碳刷部位的绝缘。
如果有电机说明书,亦可看看有无这方面的介绍。
18-02-06 02:44
7楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
2M的对地电阻不小的。。。
18-02-06 09:44
8楼
编辑
引用
管理
小笑笑
绝缘电阻标准是1KV电压等级1兆欧以上。判断绝缘好坏不只看绝缘电阻绝对值,在绝缘电阻满足基本要求后主要看吸收比是否符合要求。一般电机绝缘等级的吸收比要求大于1.3。
18-02-06 10:05
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
估计是没量好,或许端子有氧化层,表笔接触不良?或是碳刷接触铜头的问题?转转转子,再测下看看有否变化呢?
18-02-06 16:10
上一页
下一页
工控新闻
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
更多新闻资讯