我刚学西门子PLC,现在编写西门子PLC的485通信,我应该使用什么指令呢?怎么发送和接受数据呢?有没有和三菱PLC的RS指令相似的指令?最好有个简单的西门子PLC的485通信的例子。谢谢
18-02-03 20:25
为何不百度呢  不是大把大把的案例
18-02-03 21:54
西门子通讯方面比三菱更方便易用,用XMT和RCV指令通讯
18-02-03 22:24
首先学习简单的发送指令,。利用串口调试助手帮忙
18-02-03 22:49
200 smart的modbus通讯很简单
有专门的库
18-02-04 09:29
通讯是西门子的强项,基本很简单的 西门子自身的通讯协议更加方便
18-02-04 10:42

引用 hongdi13 在 2018/2/3 20:25:47 发言【内容省略】

涉及到RS指令,那应该是自定义协议了,三菱叫无协议、西门子叫自由口通信、欧姆龙叫无协议、松下叫通用通信!
三菱FX对应的用RS指令
西门子200对应的用XMT和RCV指令
欧姆龙CP对应的用TXD和RXD指令
松下FPX对应的用MTRN指令
台达对应的也用RS指令
=====================================
给你一个两台200系列PLC自由口通信的例子,实现的功能是A的输入控制B的输出:
附件:
[本地下载]
18-02-04 12:00
楼主是用西门子哪种系列的PLC?
18-02-04 20:54
直接用库文件
18-02-06 07:55
我是用S7-200的PLC,读取流量计的积累流量和瞬时流量,谢谢各位的指点。
18-02-06 20:05