主题:关于串口通信的问题
点击:787 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
GAOYANG90050
用串口工具模拟主站,发送02 0F 00 00 00 0A 00 1F 5F 18想对0000开始的10个位置1,响应如图0006-0008未置1,发送
02 0F 00 00 00 0A 01 00 1F 40对刚才的位置0反应如图二,
0009-0010又置1 了,大师傅们看看我错在哪了。
18-01-31 09:11
1楼
编辑
引用
管理
limassol
发送的数据错误 02 0F 00 00 00 0A 02 FF 03 后面加上CRC校验
最后修改:
2018/1/31 11:38:00
18-01-31 11:12
2楼
编辑
引用
管理
GAOYANG90050
我按你的意思比如置位0000开始的20个,发送02 0f 00 00 00 14 03 0f ff ff 91 c9是不是就行了?
18-01-31 14:31
3楼
编辑
引用
管理
GAOYANG90050
发送后响应如下
18-01-31 14:31
4楼
编辑
引用
管理
GAOYANG90050
明白了,是这样02 0f 00 00 00 14 03 ff ff 0f 91 b e