我习惯换控制端子
18-01-31 13:56
直接断电,从新启动。
最后修改:2018/1/31 14:08:30
18-01-31 14:08
西门子全系列均有换相序的参数和功能。
使用换相序参数调换电机的旋转方向,最大亮点是不用去调整电机电缆线的接线端子实现换向功能。但是这种用参数换向也有要注意的问题。如果电机转向仅仅是单方向运行(比如风机和泵类),这么做非常省事。如果是电机需要四象限运行,而且上位机需要读取电机的运行状态,这么做就要注意了,用参数换相序,内部的转速和扭矩极性不发生改变,所以,监控的参数反映不出四象限的变化。
这类问题,在西门子的传动论坛,最近有过讨论。
最后修改:2018/1/31 14:39:57
18-01-31 14:38
换线其实也不麻烦。
18-01-31 15:42
从维护的角度讲,还是倒线比较好,因为所有变频器的默认正转相序是一样的,如果改了之后更换变频器后如果不知道这个情况就是反转。
18-01-31 16:36
变频器我接触过的都有在参数就能设定转向的,当然你调线也行,控制端子上控制也行
18-01-31 16:44
我们公司用的变频器也有,上次更换变频器默认方向是反的,我调参数的,没用面板和端子,调好后面板,端子被我禁用了。
18-01-31 16:49
国产的应该有一个与设定方向相反的参数。
18-01-31 17:27

引用 26049770 在 2018/1/31 5:59:20 发言【内容省略】

如果在零下二三十度,而且有很多个,你觉得这个还是个鸡肋吗?
竟然有这个功能干嘛不用呢?
18-01-31 21:02

引用 qq2994216177 在 2018/1/31 7:39:45 发言【内容省略】

首先我是说在调试时,竟然是换个变频器,难道就不用试车了么
18-01-31 21:05