10楼
编辑
引用
管理
zhy266
确实下管光耦有问题,导通电压过低,换了个TLP701,问题解决,上管也是没有问题,通过这次也知道了自举电路的原理,总之,每一次维修都是一次学习!感谢各位师傅指点!
18-01-27 15:31
11楼
编辑
引用
管理
xtswc
慢慢来,不能急
18-01-27 17:52
12楼
编辑
引用
管理
xq09181
一路供电电源的驱动电路,本篇帖子,可以参考,和楼主所述电路是一样的。
18-01-29 15:28
13楼
编辑
引用
管理
574519025
三极管是不是画错了,这样怎么工作
18-01-30 14:37
14楼
编辑
引用
管理
zhy266
不知道是不是三极管的型号查的不对,丝印C18,查不到啊 ?
最后修改:
2018/2/1 12:14:20
18-01-31 12:59