登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:伟肯690V400kW变频器整流模块频繁炸机是怎么回事儿?
点击:3400 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
你懂的RHBICf
伟肯690V400kW变频器整流模块频繁炸机是怎么回事儿?输入侧有两套整流单元,其中一套整流单元频繁炸机3次了,另一套没事儿,预充电后进入ready状态可控硅整流也开始工作了,会是哪里的问题呢?大神请赐教!!!!!
18-01-23 19:05
1楼
编辑
引用
管理
你懂的RHBICf
补充一下,每次都是运行几天就炸机了!
18-01-23 19:06
2楼
编辑
引用
管理
goldage
维修的配件,电源质量都应该是考虑的范围
18-01-23 21:16
3楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
还是在两个整流单元的使用环境上找区别了,实在找不出来,没考虑把那个总没事的整流单元换过来吗?
18-01-24 09:25
4楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
是炸预充电整流模块么?
18-01-24 12:37
5楼
编辑
引用
管理
你懂的RHBICf
是可控硅炸机,运行几天就炸,两套整流都是同时换的新可控硅,另一组就不会出现炸机现象。
18-01-24 18:06
6楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
应该是整流单元【指 经常炸机的单元】,后级电路有问题,重点检查电解电容。你可将两套整流电源对调试一下,看看那一套整流炸,如果对调以后,还是原位置整流单元炸机,那检查此后级电路。
最后修改:
2018/1/24 18:27:22
18-01-24 18:24
7楼
编辑
引用
管理
你懂的RHBICf
那如果是电容问题,为什么另一组不炸,只炸这组呢?两组整流输出到同一组滤波电容组的。
18-01-24 20:29
8楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
这组的触发有问题。
18-01-24 21:48
9楼
编辑
引用
管理
你懂的RHBICf
但是这组整流输出没有问题啊,说明触发板工作了,另一组也是这样。
18-01-25 18:10
上一页
下一页
工控新闻
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
更多新闻资讯