主题:PLC200 CPU226DC/DC/DC控制三个步进电机需要几个这样的PLC?

点击:1358 回复:7

PLC200 CPU226DC/DC/DC控制三个步进电机需要几个这样的PLC?
18-01-23 15:31
两种方案,一是两个CPU,二是一个CPU加一个定位模块;话说现在直接用smart200一个CPU就够了
18-01-23 16:04
用什么品牌了现在
18-01-23 17:56
这个做运动控制不是强项
18-01-23 20:02
单纯的驱动控制步进电机,国产工控板有比较成熟的方案,还更加便宜
18-01-23 21:00
CPU226主机一台只有二个脉冲输出口;
18-01-24 13:16
看控制有没有冲突,没有冲突一个脉冲口可以控制多个步进电机。
18-01-25 12:01
西门子200的226只有2个脉冲口,控制3个步进电机要2台,耐特st-200的可以支持4个脉冲口,一台就够用了。