主题:2台汇川PLC(H3u和H1u)和一台台达SX2没法用MODBUS-RTU通讯
点击:3247 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
刹那
谢谢刚才帮忙解答的朋友,现在我用2台汇川的PLC和另一台台达的PLC通讯,MODBUS-RTU 9600 8N2 两台汇川之间(H3u做主站,H1u做从站,站号:1)可以通讯的,读取写入数据正常,但是和台达的通讯不上,台达的485通讯指示灯闪烁的,汇川那头报错如图:
台达plc的设置如下:
请教一下 这是什么问题,线缆用的是普通单芯线,但是也不至于会这样。
最后修改:
2018/1/22 16:12:31
18-01-22 13:19
1楼
编辑
引用
管理
limassol
主站不要站地址
18-01-22 13:35
2楼
编辑
引用
管理
0134228
Modbus主节点没有地址,只有子节点有串行总线上唯一的地址(1到247)
18-01-22 13:37
3楼
编辑
引用
管理
刹那
好的,谢谢!
18-01-22 13:41
4楼
编辑
引用
管理
刹那
谢谢!
18-01-22 13:41
5楼
编辑
引用
管理
大连德嘉
Modbus主站不要占地址
18-01-22 14:46
6楼
编辑
引用
管理
刹那
谢谢。
18-01-22 15:43
7楼
编辑
引用
管理
刹那
各位有时间的话 帮忙看看 谢谢。
18-01-22 16:13
8楼
编辑
引用
管理
465010287
的参数有没有错,
18-01-22 19:56
9楼
编辑
引用
管理
刹那
没错呀。 通讯协议都是H89 该置位的都置位了,站号是2 汇川的PLC一台从站站号是1,然后就和台达的不能通讯。
18-01-23 11:11