主题:三菱变频器整流桥更换
点击:1401 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
1715357919
哪位大神知道怎么更换三菱变频器整流桥。。板子和散热器分不开。
18-01-20 17:13
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;哪个系列及具体型号?
18-01-20 17:47
2楼
编辑
引用
管理
1026350484
上大锤
18-01-20 17:54
3楼
编辑
引用
管理
465010287
看看有没有螺丝卡在上面,固定在一起
18-01-20 19:35
4楼
编辑
引用
管理
weixiu123
怕个照片上来看看怎么回事
18-01-20 19:47
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
估计整流和逆变是一体的吧。
18-01-21 17:33
6楼
编辑
引用
管理
1715357919
拆不下来整流桥,应该是一体的。。。厂家太逗了不让自己维修
18-01-21 21:30
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
1715357919
在 2018/1/21 21:30:17 发言
【内容省略】
整流桥如果短路了就外置整流块得了,如果断路就需要整体更换了
18-01-21 23:28
8楼
编辑
引用
管理
1531214350
引用
1715357919
在 2018/1/21 21:30:17 发言
【内容省略】
人的潜力是巨大的,拥有办法解决的。
18-01-22 08:33
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
引用
1715357919
在 2018/1/21 21:30:17 发言
【内容省略】
保修期内还是过保了,为啥不让自己修
18-01-22 08:53