主题:s7-200smart能通过网口上传数据到电脑PC吗?如何操作?

点击:5267 回复:11

现在想通过PLC的网口,上传数据到电脑服务器,不知如何操作,有没有高手指点一下?感谢!
18-01-18 22:36
加个远程模块就可以了
附件 Screenshot_2018-01-13-20-24-24-35.jpg
18-01-19 08:27
2楼
该帖内容不符合相关规定!
18-01-19 08:49
叫什么模块?
18-01-19 09:58
这个不难吧,你说的服务器如果不是远程云服务器的话不需要啥模块的
PC端的上位机是啥,如果是组态软件的话就设置通讯参数就能上去,选TCPIP,地址是PLC网口的地址一般是192.168.2.1固定这台电脑的网段需要在2网段,例如192.168.2.X(X不能喝PLC地址相同)然后就没啥问题了吧。
多看帮助如何用网口通讯。
如果上位机是其他东西的话,连接思路也大同小异,点F1看帮助百度都可以,希望吧问题说的全面一些。
18-01-19 14:10
电脑上要装些东西,自己编写的,还是西家的都可以。
18-01-20 14:04
6楼
该帖内容不符合相关规定!
18-01-21 10:40
Smart 200网口支持Modbus TCP服务器!貌似还可以连接多个客户端哦!
18-01-21 18:15
PC Access 可以转成OPC server
18-01-21 19:25
大家都给你出方案,楼主不见了
18-01-21 20:56