看下程序的指令就知道采用什么信号
18-01-17 08:21

好的等下下个信捷的试试
18-01-17 08:28
根据测温单位来考虑。低温可能是pt100
18-01-17 08:41
加装一个温度变送器。
18-01-17 08:52
呵呵;扩展板上型号先看清;
18-01-17 12:23
有变送器吧,变成4-20mA了。
18-01-17 14:39
原来的不见了吗   ?被人拆走了啊吗
18-01-17 16:40
楼主PLC上加的那块BD板子先看一下是支持什么信号的啊。
最后修改:2018/1/17 17:44:49
18-01-17 17:03
很明显接在PLC左端那就是温控的,具体看PLC那输入的是啥信号不就得了
18-01-17 17:13
探头不配变送器或者探头配套的模块怎么行?
18-01-17 20:16