主题:如何计算这套设备的配线

点击:1590 回复:22

每台设备都有自己的电缆,会更省钱。线径细一点,价格就会低很多。5台设备,各是个嘛接线,会比较经济。自己可以计算已现成本。采用一个总电缆,安装布线也不会很方便。
18-01-16 13:39
你的设备也是3相220V的?
400多个KW功率不小
你的设备同时使用率什么情况?
设备效率这些信息都是需要考虑的
就按照功率计算(不考虑其他因素)主线得400左右的截面积
可以考虑每台设备独立出线,降低单路线径。
18-01-16 13:47
或者可以先画个图,标一下功率电流等,参考回复中的意见选择线径并验算。
18-01-16 13:51

qd

三相220的楼主这是进口设备了,变压器放的离设备近点还可以省点线
18-01-16 14:05
如果用380V那电流也就800安,220V电流都到了1400安了,这要多用一倍的线径。
18-01-16 15:07
三相220V,确定陈述正确么?
18-01-16 15:42
如此。如果我单独拉的话。以145KW为例。我的线径的计算方式是否符合这个公式I=P/1.732*220*0.8?还有80米的长度。需要考虑压降的问题吗?
18-01-16 15:48
三相220  ,如果要是单相220,就比较好办,放3相4线制,把3相负载分平衡。
18-01-16 15:49
如此算来。我应该考虑设备单一配线会好点。但是如果我单一拉线。同样符合公式吗?还有需要考虑压降的问题吗?
18-01-16 15:51
楼主还是先确定一下电机电压,这么大的功率怎么会是三相220呢?
18-01-16 21:36