主题:头一次遇到柜内控制线路故障

点击:1936 回复:42

出现一些故障很正常的。
18-01-12 16:12

引用 kdrjl 在 2018/1/12 11:02:20 发言【内容省略】

找到故障原因避免以后犯错是最重要的。
18-01-12 16:26

引用 xuzhaokun 在 2018/1/12 12:35:59 发言【内容省略】

没有经过端子排。元器件端子没有问题
18-01-13 09:00
说得对,就是死呀也要死个明白。嘻嘻。
有问题不怕,就怕稀里糊涂的不知道为啥,然后稀里糊涂的好了,也不知道为啥。干好工作的基本态度就是研究,就是凡事都要问个为什么。这样才能干好工作,才能对工作产生兴趣与爱好。
18-01-13 10:05
楼主为什么不查出来到底那个线到底是什么原因??
18-01-13 12:09
现在设备还没停机,里面有很多线,拽不动,所以领导让停机后检查。
18-01-13 13:35
工作中经验要长期积累
18-01-13 23:03
这个真的没有什么,温控表输出电压(电流)信号控制调功器输出,闪断温控表的输出端有信号输出那就是调功器或线断了,电压信号的可以用一个5V电源接进去启动调功器,如果启动那就是线断了,加热器坏了除非全坏了,一般现在的调功器都把保护做的很好的,你断相了,会报警的
18-01-14 21:38
和楼主学习了
18-01-15 10:39
看你的描述,这是一个很正常的现象,楼主的思路已经很清楚呢!说不可能的要不是水平不行,要不就是自认为的,我有台设备抖动,我连换了三个编码器才好。编码器都是新的,按说这也是不可能呀!
18-01-15 12:27